Здравствуйте, В серверной установлено два кондиционера. Один основной – работает всегда, второй резервный – не работает. Задача: Реализовать автоматическое включение резервного кондиционера при выходе из строя основного. Как это сделать?
Используйте для этого устройство NetPing 2/PWR-220 v3/ETH http://www.netping.ru/products/netping-2-pwr-220-v3-eth с термодатчиком и ИК модулем расширения IRC-TRv2 http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2 Датчик реагирует на температуру в серверной и когда температура превысит настраиваемый порог система отправит ИК команду на включение резервного кондиционера.